1.電壓表無指示 (1)電壓表電路不通 檢查接線與保險絲,必要時換新品 (2)電壓表損壞 換新品
2.不能發電 (1)接線錯誤 按線路檢查、糾正 (2)主發電機或勵磁機的勵磁繞組接錯,造成極性不對;勵磁機勵磁電流極性與****磁鐵的極性不匹配 往往發生在更換勵磁繞組后因接線錯誤造成,應檢查并糾正 (3)硅整流元件擊穿短路,正反向均導通 用萬用表檢查整流元件正反向電阻,替換損壞的元件 (4)主發電機勵磁繞組斷線 用萬用表測主發電機勵磁繞組,電阻為無限大,應接通勵磁線路 (5)主發電機或勵磁機各繞組有嚴重短路 電樞繞組短路,一般有明顯過熱。勵磁繞組短路,可用起直流電阻值來判定,更換損壞的繞組 (6)****磁鐵失磁,不能建壓 一般發生在發電機或勵磁機故障短路后,應將****磁鐵重新充磁。或用6V電瓶充磁建壓
3.空載電壓太底(例如:線電壓僅100V) (1)勵磁機勵磁繞組斷線 檢查勵磁機勵磁繞組應為無限大,更換斷線線圈或接通線圈回路 (2)主發電機勵磁繞組嚴重短路 勵磁機勵磁繞組電流很大。主發電機勵磁繞組有嚴重發熱,振動增大,勵磁繞組直流電阻比正常值小許多,更換短路線圈 (3)自動電壓調節器故障 額定轉速下,測自動電壓調節器輸出直流電流值是否與電機的出廠空載特性相等,檢查自動電壓調節器
4.空載電壓太高 (1)自動電壓調節器失控 空載勵磁機勵磁電流太大。檢修自動電壓調節器 (2)整定電壓太高 重新整定電壓
5.勵磁機勵磁電流太大 (1)整流元件中有一個或兩個元件斷路正反向都不通 用萬用表檢查,替換損壞的元件 (2)主發電機或勵磁機勵磁繞組部分短路 測量每極線圈的直流電阻值,更換有短路故障的線圈
6.穩態電壓調整率差 (1)自動電壓調節器有故障 檢查并排除故障 (2)柴油機及調速器故障 檢查并排除故障
7.振動大 (1)與原電機對接不好 檢查并校正對接,各螺栓緊固后保證發電機與原動機軸線對直并同心 (2)轉子動平衡不好 發生在轉子重繞后,應找正動平衡 (3)主發電機勵磁繞組部分短路 測每極直流電阻,找出短路,更換線圈
(4)軸承損壞 一般有軸承蓋過熱現象,更換軸承 (5)原動機有故障 檢查原動機
8.過熱 (1)發電機過載 使負載電流、電壓不超過額定值 (2)負載功率因素太低 調整負載、使勵磁電流不超過額定值 (3)轉速太低 調整轉速至額定值 (4)發電機某繞組有部分短路 找出短路,糾正或更換線圈 (5)順風道阻塞 排除障礙物,拆開電機,****吹清各風道
9.軸承過熱 (1)長時間使用后軸承磨損過度 更換軸承 (2)潤滑油脂質量不好,不同牌號的油脂混雜 使用更高品牌潤滑油
|