少妇被躁爽到高潮-亚洲熟女少妇一区二区-少妇无码太爽了在线播放-1000部禁片未18勿进免费观看

專業的微特電機產品發布平臺
用戶名: 密碼: 注冊
設為首頁 加入收藏 聯系我們
免費注冊 企業免費建站
新技術論壇 會員產品發布
TB6600QQ群:70241714   步進電機論文   六軸工業機器人解決方案  
步進電機     驅動器     控制器     馬達IC     伺服電機     無刷直流電動機     微特電機文獻     工控器件     運動控制新產品     六軸工業機器人    
首 頁   |   行業資訊   |   業內搜索   |   網站介紹   |   超級服務   |   新技術論壇
論壇公告: 中國步進電機應用網:http://using.zgbjdj.com/
  文章標題:35kV小電流接地系統電壓不平衡現象的分析和處理
回復文章
作者:tianma  發表時間:2010-3-18 15:19:24
35 kV小電流接地系統電壓不平衡現象的分析和處理
張琳
浙江省浦江縣供電局,浙江浦江322200)
摘要:通過一起變電站35kV母線電壓異常情況的分析和處理,總結了變電站35kV電壓異常的各類情況分析了各種故障原因,提出了故障判斷及處理的步驟和原則。
關鍵詞:35kV母線;電壓異常;分析
中圖分類號:TM564.1    文獻標識碼:B

1概述
 
    2009年3月8日,110kv城中變電站35kv母線電壓發生異常現象,當時城中變為正常運行方式,兩臺主變并列運行。110kv城中變為二臺三圈變壓器,型號為SZZ9-40000/110,容量為40MVA,110kV母線為內橋接線,110kv母分開關運行,35kV母線為單母分段接線正常運行時35kv母分開關運行;10kV母線為單母分段接線。
 
    故障現象:雷雨天氣,35kv I段電壓Ua=37kv、Ub=OkV、Uc=37kV,35kVⅡ段電壓Ua=37kV、Ub=27kV、Uc=23kV,光字牌顯示“35kv I段母線接地、35kvⅡ段母線接地”。
 
2事故原因分析
 
    35kV母線電壓異常可能是系統原因所引起,如系統諧振、線路單相接地或斷相、消弧線圈檔位不當等;還有可能是測量回路故障導致:35kv母線電壓異常,如母線壓變高壓熔絲熔斷、低壓熔絲熔斷或二次回路異常、母線壓變異常等。如系.35kv系統故障引起電壓異常,那么所有與之相連的壓變電壓顯示值都異常,這是必須快速加以處理的故障;如僅是測量回路異常引起指示值不準確,則一般只是發生在本變電站的壓變。
 
    為了在系統發生電壓波動時能夠明確區分故障類型,及時處理故障,保障電網安全運行,下面分別就系統諧振、線路斷線、單相接地、消弧線圈檔位不當、熔絲熔斷、二次回路異常等故障情況下系統的不同特征進行分析。
 
  (1)系統發生諧振
 
  諧振過電壓引起的三相電壓不平衡有兩種:一種是基頻諧振,即一相電壓降低,另兩相電壓升高,特征類似于單相接地;另一種是分頻諧振或高頻諧振,特征是三相電壓同時升高。理論計算說明,諧振過電壓一般不超過1.5-2倍相電壓,特殊情況可高達3.5倍,持續時間十分之幾秒甚至一直存在。
 
    諧振處理辦法:通常采用拉合35kv母分開關或35kV空載線路,調整運行方式,改變網絡參數,破壞諧振條件,消除諧振過電壓后再恢復正常運行方式。
 
  (2)線路發生斷相
 
  線路發生斷相(一相或二相)時,相電壓特征是  三相電壓不平衡,斷線相電壓和中性點電壓升高,非斷線相電壓降低,供電功率減少,有時發出接地信號。線路斷相時,負荷側變電站母線電壓異常,通過電源側和負荷側兩側變電站的電壓測量值進行判別。
 
    處理辦法:線路改檢修,由檢修單位進行巡查。
 
    (3)線路單相接地
 
    接地相電壓明顯降低(金屬性接地時接近于零),而其余兩相相電壓升高為線電壓,并發出“母線接地”信號(電壓取自開口三角電壓3Uo)。需要注意的是發出“母線接地”信號并不能說明35kv線路肯定發生單相接地故障,如果其余兩相電壓沒有升高為線電壓,則應是高壓熔絲熔斷所引起。高壓熔絲熔斷與單相接地故障主要表現在全網是否異常、電壓是否升至線電壓。
 
    處理辦法:判斷為單相接地故障時,現場值班人員應立即檢查小電流接地選線裝置的動作情況,初步判別故障線路,并報告值班調度員。根據調度指令,將故障線路改檢修。
 
    (4)消弧線圈檔位不適當
 
    裝有35kV中性點消弧線圈的變電站,在檔位不適當時(通常調檔后發生異常),三相電壓不平衡,但差別不大,此時,也有可能發出“母線接地”信號。
 
    由于不同變電站采用的母線壓變接線方式不一致,相應的電壓測量值都不一致,必須結合具體情況進行分析和調整檔位。
 
    (5)高壓熔絲熔斷
 
    高壓熔絲熔斷時,熔斷相二次電壓將顯著降低,并發出“母線接地”信號。但是,如果高壓熔絲未完全,則可能

 

  共有記錄條,共頁,條/頁  轉至頁
回復此文章主題
  用戶名: 密碼: 注冊新用戶
回復內容:
 
設為首頁   |   加入收藏   |   聯系我們   |   站長留言   |   廣告服務   |   友情鏈接   |   免費展示
網站實名:步進電機網 步進電機驅動器網 微特電機網 網站地圖 新聞中心
版權所有:北京時代四維科技有限公司
© Copyright By www.troj.com.cn
京ICP備11042559號-1

 

主站蜘蛛池模板: 阜城县| 崇义县| 慈利县| 沙田区| 津市市| 苏尼特左旗| 融水| 涿州市| 鄂尔多斯市| 确山县| 尚义县| 长阳| 开平市| 新巴尔虎右旗| 五台县| 泾阳县| 中方县| 淳化县| 新源县| 肥东县| 恩平市| 揭阳市| 色达县| 昌图县| 微山县| 威海市| 繁昌县| 晋城| 隆尧县| 双鸭山市| 新蔡县| 万全县| 聂荣县| 桐梓县| 泸溪县| 岱山县| 略阳县| 桑日县| 龙门县| 措美县| 武宁县|