電動機溫度是指電動機各部分實際發熱溫度,它對電動機的絕緣材影響很大,溫度過高會使絕緣老化縮短電動機壽命,甚至導致絕緣破壞.為使絕緣不致老化和破壞,對電動機繞組等各部分溫度作了一不定期的限制,這個溫度限制就是電動機的允許溫度.
電動機的額定溫升,是指在設計規定的環境溫度(十40℃)下,電動機繞組的****允許溫升,它取決于繞組絕緣等級
電動機溫升是指電動機在額定運行狀態下,定子繞組的溫度高出環境溫度的數值(環境溫度規定為35℃或40℃以下,如果銘牌上未標出具體數值,則為40℃)。溫升就是電動機溫度比周噃境溫度高出的數值,山社步進電機分析以下處理方法:
(1)當電壓超過電動機額定電壓10%以上,或低于電動機額定電壓5%以上時,電動機在額定負載下容易發熱,溫升增高,應檢查并調整電壓。
(2)三相電源電壓相間不平衡度超過5%,引起三相電流不平衡,使電動機額外發熱,應調整電壓。
(3)一相熔絲斷路或電源開關接觸不良,造成缺相運行而過熱,應修復或更換損壞的元件。
(4)繞組接線有錯,誤將星形接成三角形,或誤將三角形接成星形,在額定負載下運行,都會使電動機過熱,應檢查糾正。
(5)定子繞組匝間或相間短路或接地,使電流增大,調損增加而過熱。若故障不嚴重,只需重新加包絕緣,嚴重的應更換繞組。
(6)定子一相繞組斷路或并聯繞組中某一支路斷線,引起三相電流不平衡而使繞組過熱。
(7)籠型轉子斷條或繞線轉子線圈接頭松脫,引起維修網電流過大而發熱。可對銅條轉子作焊補或更換,對鑄鋁轉子應更換轉子。
(8)軸承損壞或磨損過大等,使定子和轉子相碰擦,可檢查軸承是否有松動,定子和轉子是否裝配不良。
(9)負載過大,應減輕負載或換用大功率的電動機。
(10)被帶作業機械有故障而引起過載,應檢查被帶機械,排除故障。
(11)起動過于頻繁,應減少起動次數。
(12)使用環境溫度過高(超過40℃),使電動機進風太熱,散熱困難,應采取降溫措施。
(13)電動機內外積塵和油污太多,影響散熱,應消除灰塵和油污。
(14)電動機風道阻塞,通風不暢,進風量減小,應消除風道口雜物及污垢。
(15)電動機內風扇損壞,裝反或未裝,應進行正確安裝,損壞的風扇應修復或更換。 |